空调漏氟怎么办

拜占庭 2018-08-14 来源: 建造

1.系统缺氟的现象

1、气管阀门发干,用手触摸没有明显的凉感。原因:制冷剂不足导致蒸发器内的沸腾终结点提前,使该阀的制冷剂过度增大,阀门的温度升高,大于室外空气的漏点温度。

 2、液管阀门结霜。原因:“缺氟”导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。

 3、打开室内机面板,取下过滤网,可发现部分蒸发器结露或结霜。原因:由于制冷剂不足,仅仅使部分蒸发器发生了沸腾吸热,使制冷面积相应减少。

4、室外机排风没有热感。原因:制冷剂不足导致冷凝压力、冷凝温度都降低,排风温度也随之降低。 

5、排水软管排水断断续续或根本不排水。原因:蒸发器制冷面积减少,结露面积也减少,凝结水量降低。 

6、室外机气、液阀门有油污,有油污就有泄露。原因:制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,氟从漏点逸出后进入大气中,而油附着在漏点周围。

 7、测量空调器的工作电流小于额定电流。其原因是制冷剂不足而使压缩机工负荷减少,电流下降。

8、从室外机充氟口测量的压力低于0.45Mpa。原因:制冷剂不足导致了蒸发压力下降。 另外,室外机任何一个阀门结霜都属不正常现象;只有液管阀门结霜说明“缺氟”;只有气管阀门结霜说明略微“缺氟”或环境温度过低;两个阀门都结霜说明系统有二次节流现象。

2.系统缺氟判断顺

口溜

空调缺氟不用怕   以下情况来判断夏季粗管无汗水   冬季出现斑马霜  内机检测进出风   温差不大必缺氟外机盘管温度低   系统冷媒必不够最后检测电流值   电流偏小也缺氟                                    以上的打油诗,希望对大家有用哦!

3.系统加氟操作方法

底下这个是加氟管

1、黄色管子与氟利昂瓶连接

2、拆下空调三通阀维修帽

3、将蓝色的胶管套上三通阀的工艺口

4、这时打开氟瓶阀门 并小开双表头低压氟 排出氟管与氟表中空气约5秒钟后 拧紧加氟管直至顶开三通阀蕊。

5、将空调设定制冷模式,并启动运转。倒置(正立)氟制冷剂钢瓶,开启瓶阀,让制冷剂由低压阀处吸入空调系统,控制加液表伐,加液不要太急,(夏季低压压力不要超过0.4-0.5MPa)完成加氟操作。

6、加液后让空调运转一段时间观察其连接管的温度,粗管温度应比细管低,并能大量结露为加氟合适,当然也可检查电流等指标。

4.系统加氟量判定方法

1、根据压力表的读数。2、听压缩机的声音。加氟多,压缩机重,声音较沉闷,少了反之,一般压缩机有一个正常的负荷,多了可能损坏压缩机,少了可能“制冷效果比”不好。3、测试电流如有电流表可以测试一下压缩机的工作电流,这样做比较理想,而且可以较准的判断加氟量。4、出风温差看室内机的出风凉度,一般出风口在8-15℃之间.

5.R22与R410A区别

R22与R410A加氟方法不一样R22因为是纯制冷剂。所以加制冷剂的时候可以正立钢瓶或者倒立钢瓶加,建议采用正立的方法,防止有些杂志进入制冷剂系统;R410A为混合工质。由于里面的制冷剂沸点不一样,所以钢瓶里面气态的制冷剂肯定不是标准浓度的R410A,贸然加进去,必然会影响混合制冷剂的配比,所以建议倒立钢瓶来加制冷剂;遵守以下原则:纯工质加气体,混合工质加液体。