要求一:在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5至5米内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘门的感温火灾探测器。
要求二:防火分区内两只独立的感烟火灾探测器的报警信号应控制在防火卷帘下降至距楼板面1.8米处。
要求三:防火卷帘门的两侧需设置闭式自动喷水系统,该喷水系统的喷水连续时间不得低于3小时。
一、防火卷帘门有什么作用?
1、防火卷帘门同防火墙的作用一样起到水平防火分隔,它由帘板、座板、导轨、支座、卷轴、箱体、控制箱、卷门机、限位器,门楣、手动速放开关装置、按钮开关和保险装置等13个部分组成,一般安装在不便采用防火墙分隔的部位。
2、如:敞开电梯厅、自动扶梯、百货大楼的宽大营业厅、展览楼的展览厅和建筑物中洞口较大不能用防火门窗的部位。防火卷帘门在建筑工程中,使防火分隔得到了广大的应用。
3、防火卷帘门是现代高层建筑中不可缺少的防火设施,防火门除具备普通门的作用外,具有防火、隔烟、抑制火灾蔓延、保护人员疏散的特殊功能,广泛应用于高层建筑、大型商场等人员密集的场合。
二、防火卷帘门的防火要求
1、设置防火墙确有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分隔。
2、相邻的两座高层建筑,当相邻较高一层外墙耐火极限不低于2小时,墙上开口部位设有甲级防火门、窗或防火卷帘门时,其防火间距可适当减少,不过间距低不得小于4米。
3、高层建筑内设有上下层相连通的走廊、敞开楼梯、自动扶梯、传送带等开口部位时,应按上下连通层作为一个防火分区,其允许的大面积不得超过本规范第5.1.1条的规定。当上下开口部位设有耐火时间大于3小时的防火卷帘门或水幕喷淋系统等分隔设施时,其防火分区面积可以不叠加计算。
4、在设置防火墙有困难的场所,可以采用防火卷帘门来作为防火分区的分隔。若采用包括背火面温升作为耐火极限判定条件的防火卷帘门时,其耐火极限不得低于3小时。若采用不包括背火面温升作为耐火极限判定条件的防火卷帘门时,防火卷帘门的两侧需设置闭式自动喷水系统进行保护,该喷水系统的喷水连续时间不得低于3小时。
以上就是关于消防卷帘门两侧要求的全部内容,希望对大家有所帮助。想了解更多相关内容,请继续关注家核优居。