剪刀撑搭设规范

芹菜妹 09-16 14:02 来源: 鲁伟强

展开全部内容 ↓

扣件式钢管脚手架、支撑架要符合JGJ130-2011规范要求;

1 、双排脚手架应设置剪刀撑与横向斜撑,单排脚手架应设置剪刀撑。

2 、单、双排脚手架剪刀撑的设置应符合下列规定:

每道剪刀撑跨越立杆的根数应按表规定确定。每道剪刀撑宽度不应小于4 跨,且不应小于 6m,斜杆与地面的倾角应在45°~60° 之间;

剪刀撑斜杆的接长应采用搭接或对接,搭接应符合本规范第 6.3.6 条第二款的规定;

剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不应大于 150mm。

3 高度在 24m 及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑;高度在 24m 以下的单、双排脚手架,均必须在外侧两端、转角及中间间隔不超过 15m 的立面上,各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置。

产品推荐

4G生活 LJY-2025
¥
85.00起
4.8分
海尔BCD-451WDIYU1
¥
4999.00
4.5分
欧诺德8606温控器
¥
108.00
4.8分
创意肌肤检测仪
¥
125.00
4.5分
福·玛·特 雅致Q1
¥
999.00起
4.7分
乐心S7 体脂秤
¥
329.00起
4.6分

编辑推荐

推荐内容

猜你喜欢

精彩推荐

最新评论

首页
领取红包
问答