喷淋头间距多少一个

家核优居 2020-10-29 来源: 原创

通常喷淋间距从2.4m至3.6m一个。根据消防喷淋形状不同,其安装间距也不同,不过喷头间距应当小于3.6米,而最后一个喷头距离墙体应当小于1.8米。其次,消防喷淋安装和压力、距离有关,压力越大,距离也就越远。目前喷淋头主要分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。

一、消防喷淋头有几种

1、下垂型喷头

这种消防喷淋头使用最为广泛,采用下垂方式安装在供水管上,洒水形状为抛物体型,喷水量达到80~100%,起到很好的消防效果,主要用于车间、仓库、停车库等地。

2、直立型喷头

直立型喷头和下垂型喷头比较相似,喷水量也能达到80~100%,不过它还可以将一部分水喷向吊顶,可以安装在仓库、屋顶、吊顶顶硼等地。

3、普通型洒水喷头

再来看下这种喷头它既可直接安装,也可以下垂安装在喷水管网上,将大部分水喷向吊顶,将总水量的40%-60%向下喷洒。适合安装在商店、仓库、地下车库等场所。

4、边墙型洒水喷头

边墙型洒水喷头都是靠墙安装的,适合安装在布管较难的场所,比如:办公室、门厅、走廊等建筑物的轻危险部位。

二、喷淋头高度设置规范是怎样的

1、除吊顶型喷头及在吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于75mm,不应大于150mm。

2、当在梁或者是其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。

3、在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。当确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。

4、梁间布置的喷头,当其喷头溅水盘与顶板距离达到550mm,但仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。

5、密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于100mm。

6、净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。