怎么判断地暖进水回水装反了

家核优居 2020-12-23 来源: 原创

方法一:根据系统水压判断进回水是否接反,如测量压力时要停止水泵运行,关闭系统回水、开启进水记录一个压力P1,然后关闭系统进水、开启回水记录一个压力P2,压力大的为进水,压力小的为系统回水管道。方法二:根据水温判断进回水是否接反,开始供暖后,进水管的水温应该很热,而回水管则温度不高。

一、怎么判断地暖进水回水装反了?

1、根据系统水压判断进回水是否接反

如果系统中安装有压力表判断工作就比较简单:测量压力时要停止水泵运行,关闭系统回水、开启进水记录一个压力P1,然后关闭系统进水、开启回水记录一个压力P2,压力大的为进水,压力小的为系统回水管道;根据压力判断虽然是一种简单有效的方式,但有也需要结合温度及温度变化等情况进行综合判断,避免出现误判。

2、根据水温判断进回水是否接反

a、某用户反映家里不热,室温只有16℃;现场检查:控制器有电水泵运行正常,用手感受系统进水管道和回水管道水温,发现进水管道水温约40℃,而回水管道温度较高约55℃,分水器温度居于中间,水泵停止后还是同样现象。判断系统接反,倒换进回水管道后系统故障排除;

b、客户家里不热,室温约17℃。检查:水泵工作正常,混水器进水水温最高约45℃,分水器水温约40℃,集水器水温较低,只有30℃左右,从表面看起来混水及外网工作正常,但其他用户家里很热,进水温度高于50℃,这点比较异常。

c、进一步判断:将自力式远传温控阀设定水温到最高60℃,保持进水通道全开,混水器断电停止水泵运行,同时握住系统进回水管道,发现停泵后回水管温度快速上升,稍后进水管道水温也上升,但时间和温度都落后于回水管道,判断进回水管道反接,倒换后故障排除。

3、一般进水管在上边,上边带有过滤器及反冲洗器。回水管在下边,上边除了阀门,没有别的东西。开始供暖后,进水管(上边)应该热得很,回水管则温度不高。按照分水器上热下凉的原则就能判断是否进出水是否装反。

以上就是关于怎么判断地暖进水回水装反了的全部内容,希望对大家有所帮助。想了解更多相关内容,请继续关注家核优居。

推荐内容

精彩推荐

产品推荐

乐博士智能积木套装 KJ013
¥
1899.00
4.7分
Pacewear 智能手表
¥
1049.00起
4.7分
贝尔莱德 GS1218X挂烫机
¥
499.00起
4.5分
香山(SENSSUN) moving in 智能手环
¥
99.00
4.5分
创意肌肤检测仪
¥
125.00
4.5分
华为(HUAWEI) wifi信号放大智能桥接中继器
¥
119.00
4.6分

最新评论