内支撑架搭设验收标准

家核优居 2021-03-19 来源: 原创

标准一:立柱底部间距必须按安全施工技术方案的要求搭设,支架立杆应竖直设置2米,高度的垂直允许偏差为15毫米;标准二:上下立柱接头应牢固可靠,接头宜采用空心套接驳扣或臂扣锁紧,接头在水平位置宜错开不少于50厘米;标准三:立柱在4.5米以上部位每增高1.5米相应增加一道水平拉杆,水平拉杆与立杆有可靠连接。

一、内支撑架搭设验收标准

1、立柱:支撑模板的立柱材料符合方案要求;立柱基础必须坚固,满足立柱承载力要求;立柱底部应铺设木垫导块,钢管立柱应采用底座构件;立柱底部间距必须按安全施工技术方案(计算书)要求搭设,支架立杆应竖直设置2m高度的垂直允许偏差为15mm;上下立柱接头应牢固可靠,接头宜采用空心套接驳扣或臂扣锁紧。接头在水平位置宜错开不少于50cm。

2、水平拉杆与剪刀撑:立柱在4.5m以上部位每增高1.5m相应增加一道水平拉杆,水平拉杆与立杆有可靠连接;剪刀撑与楼地面一般成45度角,有楼地面一直驳到顶部,与立杆连接牢固;支撑主梁的立柱必须按方案(设计书)中确定和加密间距搭设,并在立柱的两侧边设置剪刀撑,当结构跨度大于或等于10m时,剪刀撑设置间距不得超过5m。

二、内支撑架怎么搭设?

1、根据计算结果,画出具体部位的搭设大样图,确保脚手架搭设的安全。在施工过程中严格按照确认后的方案要求进行搭设,立杆间距、横杆步距及位置均要符合计算要求。架杆材质要经检验合格,搭设时应保证在架杆下部垫设垫木,增大受力面积。立杆与横杆之间的连接要牢靠。架杆搭设时需控制好标高,保证模板支设时标高的正确。

2、内支撑架除按方案要求的横杆、立杆间距搭设外,还需特别强调的是满堂架必须搭设纵横两个方向的剪刀撑及扫地杆。

3、本工程大截面的托梁的支撑架需作专项计算,在该梁支撑架范围下满堂架保持连续支撑至基础底板。

4、主体结构施工的满堂架尽量与将来用于网架和钢结构施工的操作架靠近,避免重复搭设。

以上就是关于内支撑架搭设验收标准的全部内容,希望对大家有所帮助。想了解更多相关内容,请继续关注家核优居。

推荐内容

精彩推荐

产品推荐

枭龙XLOONG XZ001运动智能眼镜
¥
2999.00
4.7分
卓力 BG538PL挂烫机
¥
2699.00
4.7分
拜尔(BAIR)X6 智能电动牙刷
¥
158.00
4.5分
Midea/美的 F6021-X2(H)
¥
1299.00
4.5分
海尔BCD-451WDIYU1
¥
4999.00
4.5分
格雷诺LN-938C浴镜
¥
509.00起
4.7分

最新评论