消防侧喷喷头安装要求

家核优居 2021-04-02 来源: 原创

一是侧喷喷头在安装的时候,喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米。二是跨度大于两排相对喷头的最大保度时,应在两排相对喷头中间增设一排喷头。三是当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时,应使用上下喷。四是如果是在梁或者阻碍物下安装喷头,二者之间的距离不能超过300mm。

一、消防喷淋安装要求

1、头的溅水盘和与顶部的距离最低不得少于75毫米,且不得超过150毫米,同时如果是在梁或者阻碍物下安装喷头,二者之间的距离不能超过300毫米,并且与阻碍物底部的距离也要在25-100毫米之间。如果是在梁间装的话,二者的距离则在550毫米内。

2、商场、仓库及图书馆等场所的通道上面最好装喷头,且和被保护物的水平距离要大于30厘米。

3、闷顶层的净空高度超过0.8米的以及有可燃物的技术夹层都应该要设喷头。

二、消防喷淋头有哪些类型

1、下垂型喷头

这是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80-100%喷向地面。保护有吊顶的房间,在吊顶下方布置喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头。

2、直立型喷头

其是直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80-100%向下喷洒,同时还有一部分喷向吊顶,适宜安装在移动物较多,易发生撞击的场所如仓库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。(不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型。易受碰撞的部位,应采用带保护罩喷头或吊顶型喷头)。

3、普通型洒水喷头

这种喷淋头既可直接安装,又可下垂安装于喷水管网上,将总水量的40-60%向下喷洒,较大部分喷向吊顶。适用于餐厅、商店、仓库、地下车库等场所。(普通型用的较少)。

4、边墙型

边墙型洒水靠墙安装,适宜于空间布管较难的场所安装,主要用于办公室、门厅、休息室、走廊、客房等建筑物的轻危险部位。顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头。

5、隐蔽式喷淋头

隐蔽式喷淋头适用于高档酒店、住宅、剧院等需要保证天花平整整洁效果的地方。隐蔽式喷淋的盖子是用易熔金属焊接在螺纹上的,熔化点是57度。因此在发生火灾时,温度上升先使盖子脱落,温度再上升至68度时(一般的喷淋头),玻璃管爆裂,水流喷出。因此隐蔽式喷头最忌讳的是盖子上沾上涂料和油漆,这样的话会引起动作失灵。