一、外墙抹灰一平方用砂浆多少?
外墙抹灰用多少砂浆其实跟厚度有关,譬如:墙面抹灰计量单位如果是是100m2,定额编号就是11-2水泥砂浆14+6(其实就为抹灰厚度的20左右),若是100m2则都是用水泥砂浆1∶3为1.616m3(1.616的m3÷100m2那么就等于0.01616m3/m2),100m22用水泥砂浆1∶2.5为0.693m3(0.693m3÷100m2=0.00693m3/m2),水泥砂浆1∶3+水泥砂浆1∶2.5=0.01616m3/m2+0.00693m3/m2=0.02309m3/m2。外墙1平米抹面用0.02309m3砂浆(已包括了施工损耗)。
二、外墙抹灰施工要求
1、基层处理:如果是混凝土基层,要在表面上加上一层1:1稀粥状水泥砂浆,里面掺有20%的107胶,用以表面凝固,混凝土与砖墙的一个连接处,可以布置钢网,一般宽度大概为300mm,网孔规格10mm×10mm,布置前要清除浮灰和其它杂质,钢丝网要平整并绷紧。
2、直、套方的规矩:然后按墙面上已经弹出的基准线,分别在门窗口角、垛以及墙面等处吊垂直,套方抹灰饼。并按灰饼充筋,以墙面上充筋来控制墙面的平整。
3、抹底层砂浆:应分层分遍与所充筋抹平,并用大杠刮平找直,木抹子挫毛,第一层12mm厚,1:2.5水泥砂浆。
4、抹面层砂浆:底层砂浆抹好后,第二天可抹面层的砂浆,面层砂浆大概是8mm厚1:3水泥砂浆;内掺占水泥用3.8%目的防水粉,0.9kg杜拉纤维/m3水泥砂浆,与分格条抹平,并用靠尺板或小杠高尔夫球所抹灰层与分格条刮平,要横竖刮平,用木抹子挫平。
5、滴水线、槽:在檐口、窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶和突出墙面的凸线等上面应做流水坡度,而且在下面也都应该做好滴水线(槽),流水度以及滴水线(槽)距外的表面,基本上都是不小于40mm,滴水线也都应保证其超向的正确。
6、后埋穿过外墙防水层的管道。管道卡在抹灰前固定到位,禁止抹灰后安装。
7、养护:水泥砂浆抹灰层,应在湿润的条件下养护。