伸缩缝漏水处理方案

坚强哥 2021-04-21 来源: 深圳过家家装饰

一、伸缩缝漏水的原因

1、止水带埋设位置不准确

定位不准,止水带埋设时扭曲偏斜、严重离位。止水带中间的空心圆环不与伸缩缝中心重合,影响到止水带适应变形的能力。此外,固定方法不当,也常出现止水带固定不牢现象。

2、止水带与两侧混凝土结合不严密

在底板安装水平止水带时,止水带下面的混凝土很难振捣密实,经常出现蜂窝、麻面。此外止水带与混凝土间的水份蒸发后留下缝隙,成为渗水通道。垂直伸缩缝浇筑两侧混凝土时,振捣不密实。

3、对橡胶止水带缺少有效保护

伸缩缝两侧混凝土浇筑时间有差异时,对拟埋入后浇混凝土部份的另一半外露止水带缺乏有效的保护构造,或在施工过程中碰撞损坏保护构造措施。此外,在施工中止水带还可能被钉子、钢筋及其它利器碰坏割伤。

二、伸缩缝漏水怎么处理?

1、将两轴线间500mm的混凝土凿除,在凿除过程中保护好原有钢筋,将其向上翻起,避免凿伤钢筋。在临界面小心仔细打凿,避免松动边缘部位。

2、取出原有止水钢板,尽量不要破坏,如遇无法保全的情况,按横向面将钢板切断,可分段妥善保存。对有变形的或有孔洞的钢板全部作废料处理,按米数重新制作钢板补足。

3、采用人工凿毛处理凿除面,要求凿成细孔,仔细认真施工,并清洗干净,表面无松动混凝土。

4、在凿除面设置遇水膨胀止水条,贴紧凿除面用水泥钉钉牢。在原伸缩缝位置按原图纸重新设置不锈钢止水钢板。

5、重新绑扎钢筋及缝中支模(采用挤塑板)。

6、重新浇筑混凝土,混凝土高于原先一级,振捣密实,按后浇带处理要求,并养护。

7、按原图纸处理完毕伸缩缝设置。其余操作按规范施工。

推荐内容

精彩推荐

产品推荐

飞利浦(PHILIPS)电动剃须刀S5560/33
¥
838.00
4.9分
九阳DGD0705BS bb煲
¥
96.00
4.5分
浦桑尼克P2S
¥
1299.00
4.6分
凌远401D智能拐杖
¥
698.00
4.9分
容声 BCD-636WD11HPA
¥
3969.00起
4.7分
欧姆龙血压计HEM-7124
¥
279.00
4.6分

最新评论