风管支架间距规范

安东 2021-05-05 来源: 互联网综合

1、风管长边≤300mm时,宜采用吊码安装,吊杆间距≤1500mm。

2、安装吊架横旦的规格:风管边长≤630mm时,应采用L25x3的角钢;风管长边>630mm时,应采用L30X4角钢。

3、安装吊杆规格:风管边长≤630mm时,应采用¢6圆钢;风管长边>630mm时。应采用¢8或¢10圆钢。  

4、吊杆安装间距,当风管水平安装时:风管长边≤630mm时间,支架间距应≤3.5m;风管长边为630-1000mm时,支架间距≤2.5m;风管长边为1000mm—1500mm时,支架间距应≤1.5mm;风管长边≥1500mm时,支架间距≤1m;当风管垂直吊装时,支架间距均应≤2.4m。  

5、风管长度>10m时,应设置防止风管摆动的加固防晃支撑,单根直管,至少应有2个加固点,每个系统不应小于1个。

6、吊杆位置应准确,杆身应垂直,横旦应平整。  

7、风管穿墙或楼板时应有保护套管,并必须做防火封堵。  

8、风管不宜安装到与天花板接触。  

9、风管穿出屋面应有防水渗漏措施。  

10、如需在地面安装风管,也要用金属支架制成悬挂结构。  

11、长度>500mm的支管和风口连接时,应采取加固保护措施。  

12、防火阀、调节阀等应单独设置吊、托架。

推荐内容

精彩推荐

产品推荐

老板吸油烟机 CXW-200-66A2
¥
3280.00起
4.5分
美菱BCD-409WPUCX
¥
3799.00
4.6分
柏源电动拼装火车BY9578
¥
128.00起
4.9分
长帝电烤箱CRTF52W
¥
699.00
4.9分
360 D606智能摄像机1080P版
¥
179.00起
4.6分
澳滋源佩奇宠物智能挂件
¥
199.00
4.9分

最新评论