电梯平衡系数怎么做

家核优居 2021-06-08 来源: 原创

将轿厢分别装载额定载重量的百分之30、40、60作上下全程运行,当轿厢和对重运行到同一水平位置时,记录电动机的电流值,绘制电流和负荷曲线,且以上下运行曲线的交点确定平衡系数;然后将轿厢装载额定重量的百分之40至50的重物,轿厢置于井道中部,与对重平行,使用松闸方式,在对重侧增加或减少配重,使之平衡。

一、电梯平衡系数怎么做?

1、将轿厢分别装载额定载重量的百分之30、40、60作上下全程运行,当轿厢和对重运行到同一水平位置时,记录电动机的电流值,绘制电流和负荷曲线,且以上下运行曲线的交点确定平衡系数;然后将轿厢装载额定重量的百分之40至50的重物,轿厢置于井道中部,与对重平行,使用松闸方式,在对重侧增加或减少配重,使之平衡。

2、先将轿厢与对重停在井道中间位置,用增加减少对重块来估算轿厢重量,后往对重上增添对重块;以百分之0、25、40、50、75、100额定载荷做上、下运行,记录上、下行各种负荷情况下,轿厢在井道中间位置电流值,然后在坐标图上做电流坐标曲线(电流为纵坐标)在上、下行电流曲线交叉点处的值即是电梯平和系数。

二、调试电梯的规范和要求?

1、电梯调试和维修是一种技术性很强的工作。从业人员必须经过正规的专业技术培训并考试合格。

2、电梯调试和维修应指定专人负责,明确分工,统一指挥。调试或维修人员不明确工作内容,人数不满两人或健康状态不良时,不得进行工作。

3、电梯调试或停用检修,应正式通知有关各方并挂出警告牌。禁止一面使用一面维修,禁止在调试完成正式交付之前提早使用电梯。

4、调试或维修时不得进行上、下交叉作业;调试也不得与安装交叉作业。

5、调试或维修时电梯机房门窗应完好。工作人员离开电梯机房时应加锁。禁止无关的人进入电梯机房和施工现场。非调试人员不得调整电梯的控制系统;调试人员只有弄清情况后才能调整控制系统。

6、调试和维修时电梯机房、井道与底坑均应有足够的照明。井道与底坑内的临时照明应使用安全电压。

7、有必要使用钥匙从厅外打开厅门时,一定要先看清楚电梯轿厢是否确实停在本层,千万不要冒失跨入。要妥善保管电梯的厅门钥匙,除了调试和维修人员,其他人不应使用厅门钥匙。

8、进入轿顶或底坑工作应该首先断开电梯的安全开关;如果较长时间不需要轿厢运行,最好切断电梯的主电源开关。

9、进、出轿厢要迅速,不要长时间停留在厅、轿门近旁。严禁一脚站在厅门外,另一脚站在轿厢内或者一脚踏在桥顶,另一脚跨在轨道支架、井道隔梁等固定处进行工作。

10、在电梯机房动梯应先确认1.底坑、轿顶和轿内均无人;2.轿门和各层厅门全部关好并且无法从外面打开(除非使用钥匙);3.电梯底坑及井道上、下没有阻碍轿厢运行的物体;4.有正确的指层信号,或者曳引钢丝绳上有明显的标记表明轿厢的实际位置。

11、在机房指挥轿厢开梯应有可靠的联系方法(使用对讲机、电话等),操作者重复命令无误后才能动梯。

以上就是关于电梯平衡系数怎么做的全部内容,希望对大家有所帮助。想了解更多相关内容,请继续关注家核优居。