家核优居 2021-06-16 来源: 原创

是指用电系统至少应设置总配电箱漏电保护和开关箱漏电保护二级保护器,总配电箱和开关箱中二级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合,形成分级分段保护,漏电保护器应安装在总配电箱和开关箱靠近负荷的一侧,即用电线路先经过闸刀电源开关,再到漏电保护器,不能反装。

一、漏电保护器有哪些要求?

1、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流≤30mA,额定漏电动作时间≤0.1s,使用于潮湿场所的漏电保护器额定漏电动作电流≤15mA,额定漏电动作时间≤0.1s;

2、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA.s;

3、漏电保护器应动作灵敏,不得出现不动作或者误动作的现象。

二、漏电保护器总是跳闸怎么办?

1、如果是漏电保护器本身有问题的话,就需要换过一个漏电保护器才行。如果是漏电保护器时,因为连接点松开或接触不好引起的跳闸问题,则需要重新进行安装连接。如果是用电设备有漏电引起的,就要拔掉插座,修理用电设备。

2、它要是没有连地线的话,倘若出现漏电的情况,一样也是会发生跳闸的现象。大家结合这种漏电开关的原理,它是有过载以及故障的保护作用的,能够用于保护电路或用电设备的过载及故障,要是使用者直接摸到漏电电器的外表,电流就会通过人们的身体流向地面。

3、漏电开关就会检验到电路里面的电流不是零,由于正常情况是零的。测量到了有残余的电流,漏电开关就会断开,因此会发生跳闸的问题,这也是没有连地线时的一个保护方式。

4、要是电器外面接地了,出现漏电的现象,电流也会通过地线流到地面,此时漏电开关也会测量到电流的不正常,同样会进行断开,开关会发生跳闸的情况。