柴油发电机房设计规范

星空物语 2021-07-12

一、设计标准

安装方案的第一步应是选定机组的安装地点,通常情况下,安装地点的选定多数是以使用的方便性和配电连接的经济性及有利于机组的使用和保养等为依据的。但是,安装位置的选定,还应兼顾以几个方面:

1、确保机房进、排风顺畅,必须将散热器排出的热空气导流出机房并阻止其回流。

2、确保机组运行时所产生的噪声和烟雾尽可能的少污染周围环境。

3、柴油发电机组的周围应有足够的空间,以便于机组的冷却、操作和维护保养。一般说来,周围1~1.5米,上部1.5~2米以内不允许有任何其它物体。

4、确保机组免受雨淋、日晒、风吹及过热、冻损等损坏。

5、机组的周围杜绝存放易燃易爆物体。(树上鸟教育电气设计视频教程)

二、设置原则

在高层建筑供电设计中,首先必须明显什么情况下应设置柴油发电机组,我们先从高层建筑的负荷等级谈起:

1、高层建筑中的消防水泵、防排烟设施、消防电梯、应急照明等消防用电,按照《高层民用建筑设计防火规范》(gb50045-95)9.1.1条规定,一类高层建筑应安一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。

2、对电网能够提供二个独立电源的高层建筑,按规范已经满足了一、二级负荷的要求,原则上可不设柴油发电机组。但是,对于特别重要的高层建筑(如超高层建筑),其内部含有特别重要负荷,应考虑一电源系统检修或故障时,另一电源系统又发生故障的严重情况,此时一般应设柴油发电机组做应急电源。

三、机组型式选择

1、启动方式

在高层建筑中宜采用电起动方式。类高层建筑中一定要选择带自起动装置的柴油发电机组,一旦市网供电中断,必须在15秒内供电。二类高层建筑中有条件时,也宜采用带自起动装置的机组,有困难时也可采用手动起动装置。

2、转速

在高层建筑中应选用转速1000~1500转/分的高速机组。此种机组具有体积小、重量轻、运行可靠等优点。

3、冷却方式

在高层建筑中,一般情况下应选择闭式水循环冷却的整体机组,此种机组所占面积和空间较小。

4、励磁系统

高层建筑中一般选择无刷型自动励磁装置。采用此种励磁方式的发电机组特点是:当与自动电压调整装置配套使用时,其静电压调整率可保证在±2.5%以内,这种类型机组能适应各种运行方式,易于实现机组自动化或对发电机组的遥控。

四、机房设计

1、选址

①不应设在四周无外墙的房间,为热风管道和排烟管道导出室外创造条件。

②尽量避开建筑物的主入口、正立面等部位,以免排烟、排风对其造成影响。

③注意噪音对环境的影响。

④宜靠近建筑物的变电所,这样便于接线,减少电能损耗,也便于运行管理。

2、通风

柴油发电机房的通风问题是机房设计中要特别注意解决的问题,特别是机房位于地下室时更要处理好,否则会直接影响柴油机发电机组的运行。

机组的排风一般应设热风管道有组织地进行,不宜让柴油机散热器把热量散在机房内,再由排风机抽出。机房内要有足够的新风补充。

维持柴油机燃烧所需新风量可向机组厂家索取,若无资料时,可按每千瓦制动功率需要0.1m3/min算(柴油机制动功率按发电机主发电功率千瓦数的1.1倍配备)。柴油发电机房的通风一般采取排风设置热风管道,进风为自然进风的方式。热风管道与柴油机散热器连在一起,其连接处用软接头,热风管道应平直,如果要转弯,转弯半径尽量大而且内部要平滑,出风口尽量靠近且正对散热器热风管理直接伸出管外有困难时可设管中导出。进风口与出风口宜分别布置在机组的两端,以免形成气流短路,影响散热效果。(树上鸟教育电气设计视频教程)

机房的出风口、进风口的面积应满足下式要求:

s1≥1.5s,s2≥1.8s;式中:s-柴油机散热面积;s1-出风口面积;s2-进风口面积。

3、排烟

高层建筑中常用的是水平架空敷设。排烟管应单独引出,尽量减少弯头。排烟温度在350~5500c,为防止烫伤和减少辐射热,排烟管宜进行保温处理。排烟噪声在机组总噪声中属最强烈的一种,应设消音器以减少噪音。

4、基础

基础主要用于支撑柴油发电机组及底座的全部重量,底座位于基础上,机组安装在底座上,底座上一般都采取减震措施。当机组位于建筑物底层时,应按机组要求设置混凝土基础。底角螺丝可预埋,也可以等机组到达后在用电钻打孔安装。

5、机房接地

柴油发电机房一般应用三种接地:

①工作接地:发电机中性点接地。

②保护接地:电气设备正常不带电的金属外壳接地。

③防静电接地:燃油系统的设备及管道接地。各种接地可与高层建筑的其它接地共用接地装置,即采用联合接地方式。

6、燃油的存放

机房内需设置3~8小时的日用油箱。

五、柴油发电机房应符合下列要求

1、柴油发电机房的位置选择及其他要求应符合本通则第8.3.1条的要求。

2、柴油发电机房宜设有发电机间、控制及配电室、储油间、备件贮藏间等;设计时可根据具体情况对上述房间进行合并或增减。

3、发电机间应有两个出入口,其中一个出口的大小应满足运输机组的需要,否则应预留吊装孔。

4、发电机间与控制室或配电室之间的门和观察窗应采取防火措施,门开向发电机间。

5、柴油发电机组宜靠近一级负荷或变配电至设置。

6、柴油发电机房可布置在高层建筑裙房的首层或地下一层,并应符合下列要求:

①柴油发电机房应采用耐火极限不低于2h或3h的隔墙和1.50h的楼板、甲级防火门与其他部位隔开。

②柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8h的需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。

③应设置火灾自动报警系统和自动灭火系统。

④柴油发电机房设置在地下一层时,至少应有一侧靠外墙,热风和排烟管道应伸出室外。

7、柴油发电机房进风口宜设在正对发电机端或发电机端两侧。

8、柴油发电机房应采取机组消声及机房隔声综合治理措施。

推荐内容

精彩推荐

产品推荐

BeginONE智能混合动力自行车
¥
3999.00
4.8分
格兰仕G90F25CN3L-C2(G1)微波炉
¥
578.00起
4.8分
小米手环2+Smorss
¥
159.00
4.6分
德业(Deye)DYD-A20A3 除湿机
¥
1188.00起
4.5分
美的 MY-GD20D3挂烫机
¥
299.00起
4.8分
华帝抽油烟机 J689AHE
¥
12999.00
4.7分

最新评论