屋面防雷接闪带的安装

Allen 2021-07-12 来源: 今日头条

避雷带支架在实际施工中用镀锌角钢(L25*3)或镀锌扁钢(-25×3)制作,可采用专用卡子或钢丝绳夹做卡箍安装。支架上的固定卡子上口不能与支架角钢封闭。避雷带应平正顺直,固定点支持件间距均匀、固定可靠,每个支持件应能随大于49N(5kg)的垂直拉力。

镀锌圆钢避雷带连接采用单Z字搭接(建议使用自制模具制作),搭接长度为圆钢直径的6倍,上下搭接。伸缩补偿的半圆面垂直或平行于天面。直线段避雷带支架间距应均分,间距控制在0.5-1.5m,一般宜确定为1m。

避雷带应顺直、高度一致,平直度每2m检查段偏差不得大于3/1000。

1、避雷带施工管控要点

1、严格按照防雷接地平面图施工防雷接地引下线。

2、严格把控施工材料,材料满足图纸说明。

3、固定支架间距≤1000mm,转角支架间距≤500mm,具体间距适当调整。

4、避雷带(网)与引下线搭接长度满足规范要求,焊接质量满足要求。

5、避雷带高出女儿墙或屋面完成面150-200mm。

2、避雷带施工工艺流程

① 放线定位

1、弹线顺直,无扭曲。

2、支架定位点间距均匀。

3、居中定位,开孔无崩塌。

② 支架安装

1、定位准确,竖直无倾斜。

2、牢固无松动,高度一致。

3、间距均匀,水平间距不大1000mm,垂直间距不大于1500mm,转弯处间距为300-500mm。

③ 避雷带安装

1、平正顺直,美观无扭曲。

2、距建筑完成面高度一致,为150mm。

3、转弯平滑,无尖锐菱角。

④ 引下点焊接

1、焊缝饱满,无夹渣、咬肉、裂纹、气孔等。

2、引下线与避雷带搭接长度不小于6d(d镀锌圆钢直径),双面施焊。

3、避雷带与避雷带搭接长度不小于6d(d镀锌圆钢直径),双面施焊。

⑤ 焊接防锈处理

1、刷防锈漆前,焊渣药皮处理干净;如有锈蚀,除锈至圆钢原色。

2、油漆须为防锈漆,颜色一般为银色。

3、防锈漆涂刷均匀,无遗漏。