钢管外墙脚手架搭设规范要求

家核优居 2021-08-23 来源: 原创

如果外墙的脚手架的搭设高度在25米到50米之间,我们需要对脚手架整体的稳定性要继续加强,比如在它的纵向面连续设置,同时还需要增加横向剪刀的帧率。如果搭建的高度已经超过了50米,需要采用双立杆进行加强,同时还需要分段进行卸载负荷,要保证它的承受力在安全的范围之内,并且还需要将这段脚手架转向悬挑梁。

钢管外墙脚手架搭设规范要求

1、脚手架负载不得超过260kg/m2,经验收合格挂牌后方可使用,使用中应经常检查与维护。负载超过260kg/m2,或形式特殊脚手架应进行设计。

2、钢管立柱应设置金属底座,对地质松软基础应垫木板或设扫地杆。

3、脚手架立杆应垂直,垂直偏斜不得超过高度的1/200,立杆间距不超过2米。

4、脚手架两端、转角处及每隔6-7根立柱应设尖刀撑与支杆,高度在7米以上无法设支杆时,竖向每隔4米,横向每隔7米必须与建筑物连接牢固。

5、脚手架外侧、斜道、平台设置1.05米防护栏。铺设竹排或木板时,两头必须绑扎牢固,严禁不绑扎就投入使用。

6、在通道与扶梯处脚手架横杆应加高加固,不能阻碍通道。

7、挑式脚手架一般横杆步距1.2米,并要加设斜撑,斜撑与垂直面夹角不大于30°。

8、为了防止架子管受压弯曲扣件从管头滑落,各杆件相交伸出端头均大于10厘米。

9、脚手架搭设地点如有电源线或电气设备时,必须符合安全距离规定,搭设与拆除时采取停送电措施。

10、脚手架验收时,应对所有部件进行外观检查,并实行验收及挂牌使用制度。

11、脚手架搭设前,必须对架子管、扣件、竹排、铁丝进行检查,架子管严重弯曲,扣件严重腐蚀、裂纹,竹排腐烂的必须报废,不得使用。

12、禁止将脚手架直接搭靠在楼板的木楞上及未经计算过补加荷重的结构部分上,或将脚手架和脚手板固定在建筑不十分牢固的结构上(如栏杆、管子等)。

13、脚手板和脚手架相互间应连接牢固。脚手板的两头均应放在横杆上,固定牢固。脚手板不准在跨度间有接头。

14、脚手板和斜道板要满铺于架子的横杆上。在斜道两边、斜道拐弯处和脚手架工作面的外侧,应设1m高的栏杆,并在其下部加设18cm高的护板。

推荐内容

精彩推荐

产品推荐

小米手环2+Smorss
¥
159.00
4.6分
锤子 畅呼吸智能空气净化器
¥
3399.00起
4.7分
能力风暴Abilix教育机器人积木系列氪1号
¥
949.00
4.7分
华为(HUAWEI)荣耀手环zero
¥
299.00
4.6分
彩虹JD106电热毯
¥
168.00
4.5分
苏泊尔DZ22YC806-40电炖锅
¥
249.00
4.5分

最新评论