强夯法施工,应按下列步骤进行:
1、清理并平整施工场地;
2、标出第一遍夯点位置,并测量场地高程;
3、起重机就位,夯锤置于夯点位置;
4、测量夯前锤顶高程;
5、将夯锤起吊到预定高度,开启脱钩装置,夯锤脱钩自由下落,放下吊钩,测量锤顶高程;若发现因坑底倾斜而造成夯锤歪斜时,应及时将坑底整平;
6、重复步骤5,按设计规定的夯击次数及控制标准,完成一个夯点的夯击;当夯坑过深,出现提锤困难,但无明显隆起,而尚未达到控制标准时,宜将夯坑回填至与坑顶齐平后,继续夯击;
7、换夯点,重复步骤3至5,完成第一遍全部夯点的夯击;
8、用推土机将夯坑填平,并测量场地高程;
9、在规定的间隔时间后,按上述步骤逐次完成全部夯击遍数;最后,采用低能量满夯,将场地表层松土夯实,并测量夯后场地高程。