淋水试验持续时间不得少于多少小时

安静 2022-04-18 来源: 互联网综合

1、每5层为一个检验单位不足5层按5层计算。连续淋水检查时,淋水管网安装在屋面顶层,管网采用DN25mmPPR管,管网孔距10cm,孔径3mm。水从顶层沿墙向下流动,总喷水时间不少于12小时;淋水压力不小于0.3Mpa。可以选择东、西山墙必检查,其余外墙抽检,抽检次数不少于外墙面积的50%。

2、淋水试验开始前,关闭墙上的所有窗户。

3、淋水管应保证外墙的每个角落都能被覆盖并有效固定,以保证淋水管不变形。如果PPR管道挠度过大,无法满足有效淋水要求,则必须使用固定或悬挂工具进行处理。

4、最远淋水终点水压不小于1.5kg,不大于3kg。

5、淋浴管距外墙表面80mm,喷淋孔呈直线均匀分布,设置两排喷孔,夹角90°,孔径3mm,间距100mm。

6、在全面淋水开始后第2、4、8、12小时进行检查,检查淋水范围内的所有外墙、门窗是否渗水。如果是,则根据检查次数,用粉笔逐个标记泄漏位置。

淋水试验注意事项

1、外墙、窗淋水作业人员应在保证自身安全的条件下作业,发现淋水人员的作业方法存在安全隐患时,应立即制止,确保施工安全;

2、外墙淋水时,应掌握检查时间,检查墙体是否渗水;

3、发生渗水时,要求施工单位及时整改,直至复查合格;

4、淋水检查完成后,应及时关闭供水点,并逐一确认。

推荐内容

精彩推荐

产品推荐

美的(Midea)MRC1686A-50G直饮机
¥
1598.00
4.8分
史密斯HWM-15A恒温水暖毯
¥
2468.00
4.5分
乐视VR-小白1升级版
¥
169.00起
4.9分
苏泊尔 SDHCB9E88-210电磁炉
¥
188.00
4.5分
便洁宝 BF605G
¥
2199.00
4.7分
小米米家摄像机
¥
196.00起
4.6分

最新评论