室外管道漏水点探测

萌萌 2022-04-21 来源: 点道源

一、声学探测法

声探的原理是当水由管道的破损孔隙喷射出时会产生不同频率的"泄漏噪声,其频率与管道水压、漏点大小和形状、管道材质及管道上覆盖土质有关。 使用地面压电拾音器可以探测到传递到地面的水泄漏声引起的低频噪声。一般来说:金属管的漏水噪声频率较高,为400~3000HZ,而槊料材质管道的水噪声频率较低,为100~700HZ; 由于周边环境噪声的影响,要取得令人满意的结果,需要有经验的检测人员来进行检测。 探测漏点噪声时,漏点最有可能位于声音最大的点,但过多的噪声会加大直接和间接声探的难度,有风的天气、交通噪声、运行的水泵、变压器等都会给影响检测工作的进行,所以声探往往在夜间进行最有效果。

声学测漏常用仪器设备

1、听音棒:听音棒是人们最初使用的测漏设备,由传音杆和听音筒组成。听音棒价格低,使用方便,非常实用。目前在管道测漏行业中仍然发挥着很大作用;

2、管道测漏仪:管道测漏仪是听音棒的技术延伸,一般简称测漏仪,管道测漏仪由探头、主机和 耳机构成。在听音棒的基础原理上配合高灵敏的探头加上可视化的频谱展现,让检测人员更直观的分析管道漏水点的位置。首先在被测区域的管道的配件设施逐个查听有无漏水声音,初步判断哪一段管道有漏水,再沿管道上地面S形行进,接近漏水噪声信号强烈的地方,要慢慢移动仔细探听,直到能够确定漏水点。

3、管道测漏相关仪:相关仪是一种基于声学原理的检漏仪器。最新的相关仪采用笔记本电脑作为处理和主控单元, 配备功能强大的专业相关分析软件, 具有自动频率分析、自动滤波、3D相关分析、多重相关技术、自动评价相关等高端相关功能,可以快速、准确、可靠地定位管道漏水点。相关仪通常由传感器(又称探头)发射机、主机和软件组成。

工作原理:将两个带有放大器的传感器放置在管道的A点和B点,见图6。如果漏点不是在管道中间,会产生漏点噪声传递的时间差Td。 设总距离是D、声音传播速度是V,则可以求得漏水点到A传感器的距离Lx: Lx=(D-VxTd)/2。由于漏水声音是连续波,没有明确的起点或终点可以用作测量时间的标记,一般的手段无法判定时间差,因此使用了先进的相关分析技术进行处理。 一个原始信号经过各种途径分别传播后,总会发生极大的变化,甚至彼此完全面目全非。 但是,或多或少存在来自原始信号的部分信息,这些信息就是相关的,相关处理就是将两个信号进行比较,判别相互的相关程度,同时得到两个信号的时间差。

应用范围:从相关仪工作原理可知,相关仪可以对穿越河底、铁道下或其他建筑物下的检漏人员难以接近管道漏水进行检测,对于有些管道埋设很深,导致在地面无法听到漏水声音的漏水管道,相关仪更能显示它的优越性。对于传感器分别收到的环境声音干扰,如果是不来自同一个源的,也就是不相关的,因此通常可以在白天使用相关仪进行检漏作业。

二、示踪气体法:对于微渗漏的管道或现场条件限制不能注水打压测漏,可以采用示踪气体检测。管道注入示踪气体,气压一般要达到管道工作压力以上,这一点很重要,因为往往管道泄漏与压力有关,在一定压力下管道可能不漏,超出该压力后才会发生泄漏。

向管道注入示踪气体,稳定一定时间,使用气体检测仪沿管道上方行走探测,若管道有泄漏,示踪气体会经过一定时间从管道破口上方的土壤逸出,用高灵敏度气体检测仪可以检测到。

三、管线探测仪:地下管线探测仪能在非开挖的情况下,对地下管道、电缆、光缆进行精确定位和管道埋土深度测量。适用于地下各种金属管线的探测和巡线、管线管理与维护,是市政建设规划、供电部门、,管线检测维护单位的必备仪器之一。

推荐内容

精彩推荐

产品推荐

海康威视萤石C6H云台网络监控摄像头
¥
289.00
4.9分
自由光ZYG-050空气监测仪
¥
198.00
4.6分
凯迪仕 K7
¥
2680.00起
4.5分
苏泊尔 SDHCB9E88-210电磁炉
¥
188.00
4.5分
松下(Panasonic)NC-F400 咖啡机
¥
399.00
4.5分
海氏电烤箱C40
¥
469.00起
4.6分

最新评论