1、JDG管又称为套接紧定式镀锌钢导管,是电气线路最新型保护用导管。这种线管的内壁较薄,主要材质为镀锌、钢等,因此它常用来作为电线保护导管使用。
2、从外观上看,JDG管多为银白、黄色,它连接起来较为简单,不用接地,也不用焊接,只需将它的接头连上就可以,并且它还具有较好的耐火性。
3、JDG管管径规格有16mm,20mm,25mm,32mm,40mm,50mm等壁厚,规格壁厚1.6mm上下差正负0.15mm,套管管件壁厚1.6mm,没有允许误差。
一、什么是JDG管?
1、JDG管是金属材质的,是一种电气线路最新型保护用导管,连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路。
2、耐腐蚀性能优秀:电力穿线管耐酸、碱、盐等化学溶剂腐蚀,遇油脂也不开裂;强度高、阻燃、抑烟、耐热、运用寿命长。
3、产品特性:JDG管有极好的防水性,绝缘性,抗拉性, 产品外表添加了防火阻燃剂,并加抗uv紫外线和避免老化作用之成分,构造为反扣型增加抗拉强度,不容易折断或者变形。还有具有很柔软与较好弯曲性能,内部平滑结构在穿引电线时很容易。
二、JDG管导管优点:
1、优质钢材,双面镀锌,经精密焊接加工而成,属新型电线管。
2、内外壁镀锌,有良好的防腐性能。
3、内外壁光滑,无毛刺,穿线时不易破坏电线绝缘层。
4、施工的便捷性、连接方式简单,一般通过现场技术交底,普通作业人员均可操作。
三、JDG管使用的注意事项
1、JDG管的堵截须选用无齿锯或钢锯堵截,端口应润滑,无毛刺。
2、JDG管暗敷设时,其曲折半径不该小于管外径的6倍,在混凝土平面内,其曲折半径不该小于管外径的10倍;JDG管明敷设时,其曲折半径不该小于管外径的6倍。当两个接线盒间只要一个曲折时,其曲折半径不宜小于管外径的4倍。
3、JDG管暗敷时,固定点距离不大于1000mm,固定点距弯头要点、接线盒及终端距离应大于150mm,而小于300mm。
4、JDG管埋入墙体或混凝土内时管路与墙体或混凝土外表净距不该小于15mm.。
5、套接紧定式钢导管管路明敷设时,其支架、吊架的标准,当无规划要求时,不该小于圆钢:直径6mm;扁钢:30mm*3mm:;角钢:25mm*25mm*3mm的规则。
6、管入箱(盒)应一管一孔,管径与箱(盒)敲落孔应符合,禁止开长孔。管入箱(盒)时摆放应规整,距离均匀,箱(盒)与墙平齐。
7、配管结束后,为避免异物进入管内,在端头应做好封堵。
8、在混凝土浇筑时,应留电工监控,以防将管路,接线盒震开移位。
9、待模板撤除结束后,应及时进行预扫管,扫管应将布条固定在带线的一端,从管路的另一端拉出来,铲除因为镀锌管路进入管内的杂物或积水。扫管结束,关闭盒子口。