室外水泵接合器安装规范要求

家核优居 2022-06-16 来源: 原创

1、统一规定试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。

2、水泵接合器的设置,首先应保证连接消防车水泵方便;其次要考虑在水泵接合器的15-40m的范围内有消防水源。

3、水泵将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等。管道要及时清洗,避免杂质堆积,确保管道通畅。

4、消防水泵接合器和消火栓的位置标志应明显,栓口的位置应方便操作,是为了突出其使用功能,确保操作快捷。室外消防水泵接合器和室外消火栓当采用墙壁式时,其进、出水栓口的中心安装高度距地面为0.7m也是为了方便操作。因栓口直接设在建筑物外墙上,操作时必然紧靠建筑物,为保证消防人员的操作安全,故强调上方必须有防坠落物打击的措施。

消防水泵接合器的安装应符合下列规定:

1、消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统,整体式消防水泵接合器的安装,应按其使用安装说明书进行;

2、消防水泵接合器的设置位置应符合设计要求;

3、消防水泵接合器永久性固定标志应能识别其所对应的消防给水系统或水灭火系统,当有分区时应有分区标识;

4、地下消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖,并应在其附近设置指示其位置的永久性固定标志;

5、墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高度距地面宜为0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;

6、地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径;

7、消火栓水泵接合器与消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物;

8、地下消防水泵接合器井的砌筑应有防水和排水措施。

消防水泵接合器安装注意事项有哪些?

1、在安装该设备时,要安装规定的施工流程进行,尤其是止回阀,这是非常关键的零件之一,如果没有装在指定的位置或者的安装方向弄错的话,水泵接合器就没有办法进入到系统中,影响整个消防设备。

2、该设备不能安装在消防车不好停放的位置,应设在平时方便消防车使用的区域,同时消火栓的距离不能低于十五米,不能超过四十米。

3、如果该设备是用作地下室使用的,应使用带有提示标识的铸铁井盖,同时周围要设有永久性的固定标志。

4、如果是安装在墙壁上的消防设备,必须要符合安装规范和要求。如果安装的环境没特殊要求的话,该设备的高度应在七十厘米左右。

5、若是地下消防设备的话,进水口与井盖的距离不能超过四十厘米,同时不能低于地下室井盖的一半。

推荐内容

精彩推荐

产品推荐

美的 MU136-4
¥
799.00
4.5分
德业(Deye)DYD-A20A3 除湿机
¥
1188.00起
4.5分
苏泊尔DZ22YC816-40电炖锅
¥
239.00起
4.6分
阿帕齐(Apache)智能电动牙刷
¥
299.00
4.5分
新视图 X1
¥
1498.00
4.5分
海氏电烤箱C40
¥
469.00起
4.6分

最新评论