1、需根据居住的楼层来决定,一般六层以下的楼层,阳台护栏的高度需要控制在1.05m以上,而超过六层的阳台,护栏的高度是不可在1.1m以下。对于高层建筑的话,护栏高度是要在1.2m以上的。
2、若在护栏的底部,是有安装可踏脚的部件,则护栏的高度计算,是要从踏脚开始的。而且护栏间的距离,是要在0.11m以内,避免小孩子由于好奇,钻出护栏,导致掉落的意外。
阳台栏杆高度规范
1、3.7.3 条原文:低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05 m,中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10 m 。中高层、高层住宅及寒冷、严寒地区住宅的的阳台宜采用实心栏板。
(1)、修改为:低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05 m ,中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10 m。封闭阳台栏杆也应满足阳台栏杆净高要求。中高层、高层住宅及寒冷、严寒地区住宅的阳台宜采用实心栏板。
(2)、条文说明修改为:根据人体重心稳定和心理要求,阳台栏杆应随建筑高度增高而增高。封闭阳台没有改变人体重心稳定和心理要求,因此,封闭阳台栏杆也应满足阳台净高要求。对中高层、高层住宅及寒冷、严寒地区住宅的阳台要求采用实心栏板的理由,一是防止冷风从阳台灌入室内,二是防止物品从栏杆缝隙处坠落伤人。此外,中高层、高层住宅及寒冷、严寒地区住宅封闭阳台的现象普遍,透空的栏杆难以封闭。
2、3.9.1 条原文:外窗窗台距楼面、地面的净高低于0.90 m 时,应有防护措施,窗外有阳台或平台时可不受此限制。
(1)、修改为:外窗窗台距楼面、地面的净高低于0.90 m 时,应有防护措施,窗外有阳台或平台时可不受此限制。窗台的净高或防护栏杆的高度均应从可踏面起算,保证净高0.90 m 。
(2)、条文说明修改为:没有邻接阳台或平台的外窗窗台,如距地面净高较低,容易发生儿童坠落事故。本条要求,当窗台低于0.90 m 时,采取防护措施。有效的防护高度应保证净高0.90 m,距楼(地)面0.45 m 以下的台面、横栏杆等容易造成无意识攀登的可踏面,不应计入窗台净高。
阳台封闭墙多高标准?
1、在住宅建筑中,阳台窗的高度为1.5m,加上窗台高0.9m,则窗顶距楼面2.4m,还留有0.4m的结构高度。
2、在公共建筑中,阳台窗户的尺寸窗台高度由1.0~1.8m不等,开向公共走道的窗扇,其中它的底面高度不应低于2.0m。至于窗的高度则根据采光、通风、空间形象等要求来决定,但一定要注意过高窗户的刚度问题,必要时要加设横梁或"拼樘"。此外,一般窗户的尺寸窗台高低于0.8m时,应采取防护措施。
3、一般窗户的尺寸中,窗宽一般由0.6m开始,宽到构成"带窗",但要注意一般窗户的尺寸采用通宽的带窗时,左右隔壁房间的隔声问题以及推拉窗扇的滑动范围问题,也要注意一般窗户的尺寸全开间的窗宽会造成横墙面上的炫光,对教室、展览室都是不合适的。
2005年7月1日起实施的建设部〈民用建筑设计通则〉(GB50352-2005)规定:临空高度在24米以下时,栏杆高度不应低于1.05米,临空高度在24米及24米以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10米。此外〈通则〉还规定:栏杆高度应从楼地面或者屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算如底部有宽度大于或等于0.22米,且高度低于或等于0.45米的可踏部位,应从可踏部位顶面计算。