脚手架连墙件规范要求

家核优居 2022-09-08 来源: 原创

1、连墙件设置的位置、数量应按专项施工方案确定,通常可以布置为三步三跨、两步三跨以及两步两跨等,一般每个连墙件覆盖面积在20~40平方米。

2、连墙件的布置应靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm;应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其他可靠措施固定;应优先采用菱形布置,或采用方形,矩形布置。

3、开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并且不应大于4m。

4、连墙件中的连墙杆应呈水平设置,当不能水平设置时,应向脚手架一端下斜连接。

5、连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。对高度24m以上的双排脚手架,应采用刚性连墙件与建筑物连接。

6、当脚手架下部暂不能设连墙件时应采取防倾覆措施。当搭设抛撑时,抛撑应采用通长杆件,并用旋转扣件固定在脚手架上,与地面的倾角应在45°~60°之间;连接点中心至主节点的距离不应大于300mm,抛撑应在连墙件搭设后方可拆除。

7、架高超过40m且有风涡流作用时,应采用抗上升翻流作用的连墙措施。

脚手架的连墙件作用

一是防止因水平外力,如风荷载作用而发生的向内或向外倾翻;二是作为架体的中间约束,减小立杆的计算长度,提高承载能力,保证脚手架的整体稳定性。

当连墙件设置数量不足,构造不符合要求或被任意拆卸,极易造成安全事故,必须保证连墙件的设置构造符合要求。

连墙件埋设深度是多少

连墙杆的设置是需要经过计算的,而在计算时需考虑到重要的两点,就是它的风荷载以及架管平面外变形的轴向力,这是编制其施工方案不可缺少的一个重点。连墙件中的钢管是属于预埋件,其预埋长度必须要在总长度的三分之二,具体指没有准确的规范,需根据现场实际情况而定。

连墙件的分类

1、柔性连墙件

柔性连墙件所采用的是细钢筋、绳索等配件来进行拉结的,这种墙件只起到承受拉力以及防止其外倾的作用,对于它稳定性能起不到什么作用。因此,柔性连墙件只适合用在十层以下的建筑中。

2、刚性连墙件

刚性连墙件使用的是钢管、扣件等配件来进行连接的,这种连墙件不仅能承受住拉力,还能承受住压力,牢固性与安全性都比较好。