防水保护层用砂浆还是混凝土

家核优居 2022-09-23 来源: 原创

一般为C15或C20混凝土。如果是地下室底板防水层的保护层,因要扎钢筋和浇捣混凝土,所以采用50cm厚C20细石混凝土;如果是地下室顶板保护层,一般50至70cm厚C20细石混凝土或更厚;如果在不活动的屋面上,可以用C15或砂浆保护层都可以。注意,防水保护层采用C20或C15细石混凝土,一定要留置试块。

防水保护层一般多厚?

一般而言,墙面防水保护层的厚度在10-15mm之间最合适。还应注意的是墙面的防水层总厚度不应低于20mm。

首先用防水剂与水泥搅拌成防水素灰浆涂刷一至两遍,总厚度为2mm;20分钟防水素灰浆表干后,用防水剂与水泥、砂子搅拌成防水砂浆分两次抹在基面,第一次厚度为8mm,待凝固后,再抹第二次10mm。24小时防水砂浆层凝固后,洒水养护。

相对墙面而言,地面更容易受到后续施工的影响,且入住之后,可能受水侵蚀的频率更高,因此地面的防水保护层应比墙面多增加5mm,保持在15mm-20mm为宜,可根据具体情况适当增减,但不应低于15mm。施工工序同墙面,防水砂浆只抹一次18mm厚度即可,应抹平、压实。24小时防水砂浆层凝固后,洒水养护。

一般楼顶防水层都是采用与材料相容的厚度1.5cm至2cm的水泥砂浆保护层,楼顶防水材料选用砂面的SBS防水卷材,可以跟防水层粘接的特别牢靠,也可以使用3cm-5cm的细石混凝土来做防水保护层,防水层强度达到一定要求之后才可以上人,一般是强度达到1.2MPa。防水保护层也可以最大限度的防止由于物理力量导致的防水层破损。

防水保护层的做法是什么?

1、块料面层保护层

块料面层分地面砖和混凝土预制板保护层,可采用水泥砂浆铺贴。铺砌必须平整,并满足排水要求,块料先浸水湿润并阴干。摆铺后立即挤压密实、平整,使之结合牢固,块料之间应做勾缝处理。

2、水泥砂浆保护层

水泥砂浆保护层与防水层之间应设置隔离层。保护层用的水泥砂浆配合比一般为1:(2.5-3)(体积比)。保护层施工前,应根据结构情况用木模设置纵横分格缝。铺设水泥砂浆时应随铺随拍实,并用刮尺刮平。排水坡度应符合设计要求。立面水泥砂浆保护层施工时,为使砂浆与防水层粘结牢固,可事先在防水层表面进行处理,再做保护层。

3、细石混凝土保护层

施工前应在防水层上铺设隔离层,并按设计要求支设好分格缝木模。设计无要求时,每格面积不大于36m2,分格缝宽度为20mm。一个分格内的混凝土应连续浇筑,不留施工缝。振捣宜采用铁辊滚压或人工拍实,以免防水层被破坏。拍实后随即用刮尺按排水坡度刮平,初凝前用木抹子提浆抹平,初凝后及时取出分格缝木模,终凝前用铁抹子压光。细石混凝土保护层浇筑后应及时进行养护,养护时间不应少于7天养护期满即将分格缝清理干净,待干燥后嵌填密封材料。

推荐内容

精彩推荐

产品推荐

海康威视萤石C6H升级款
¥
289.00
4.6分
小牛N1S智能电动踏板车
¥
5699.00
4.6分
亚马逊 Amazon ECHO
¥
1699.00
4.8分
能力风暴Abilix教育机器人积木系列氪7号
¥
3299.00起
4.8分
帝而微波炉DIK02
¥
549.00起
4.7分
博朗(BRAUN)电动剃须刀5系5050cc(智能清洗系统)
¥
979.00起
4.8分

最新评论