空调压力传感器怎么判断好坏

超凡怒胜 2022-10-14 来源: 今日头条

三线式模拟信号控制类型:该传感器三根导线定义分别是传感器电源、接地和模拟信号。在判断好坏时,可以使用万用表测量,黑表笔搭铁,红表笔分别检测传感器上的三根导线,会测得一根传感器电源线5V、一根传感器接地线0V、一根传感器压力信号1V,且在打开AC后电压会随空调压力逐渐上升,具体电压范围在0.5V~4.5V之间。

三线式Lin总线信号控制类型:该传感器三根导线定义分别是传感器电源、接地和Lin总线控制信号。使用万用表测量,黑表笔搭铁,红表笔分别检测传感器上的三根导线,会测得一根传感器电源线12V、一根传感器接地线0V、一根传感器Lin总线信号在9V~11V之间变化,在拔掉和插上插头的情况下电压变化基本一致。

三线式占空比信号控制类型:该传感器三根导线定义分别是传感器电源、接地和占空比控制信号(占空比是指一个周期内高低电压所占的比例)。在判断好坏时,可以使用万用表测量,黑表笔搭铁,红表笔分别检测传感器上的三根导线,会测得一根传感器电源线12V、一根传感器接地线0V、一根传感器占空比控制信号在1V~5V之间变化(插上插头的时候),且压力越高电压越高,而在拔掉插头的情况下测量占空比信号线电压一般为12V左右。

当我们测量的结果与标准值有所差距的时候,便可以证明传感器损坏或线束存在虚接,个人建议在测量时候应辅助试灯来判断线束的电源和接地是否正常,并且对于Lin总线和占空比信号的测量也尽量使用示波器等仪器,这样获得的结果也准确一些。

根据目的不同加压检测,Celtron CSB双剪切梁式称重传感器检单的方法是:

1、给传感器供电,用嘴吹压力传感器的导气孔,用万用表的电压挡检测传感器输出端的电压变化;

2、如果压力传感器的相对灵敏度很大,这个变化量会明显;

3、如果丝毫没有变化,就需要改用气压源施加压力。

空调压力传感器好坏判断?

1、桥路的检测:主要检测传感器的电路是否正确,一般是惠斯通全桥电路, 利用万用表的欧姆档,量输入端之间的阻抗、以及输出端之间的阻抗,这两个阻抗就是压力传感器的输入、输出阻抗。如果阻抗是无穷大,桥路就是断开的,说明传感器有问题或者引脚的定义没有判断正确。

2、零点的检测:用万用表的电压档,检测在没有施加压力的条件下,传感器的零点输出。这个输出一般为mV级的电压,如果超出了传感器的技术指标,就说明传感器的零点偏差超范围。

3、加压检测:检单的方法是,给传感器供电,用嘴吹压力传感器的导气孔,用万用表的电压档检测传感器输出端的电压变化。如果压力传感器的相对灵敏度很大,这个变化量会明显。如果丝毫没有变化,就需要改用气压源施加压力。

通过以上方法,基本可以检测一个传感器的状况。如果需要准确的检测,就需要用标准的压力源,给传感器压力,按照压力的大小和输出信号的变化量,对传感器进行校准。并在条件许可的情况下,进行相关参数的温度检测。