水泵房的门要采用乙级防火门。事实上,涉及设备间、操作间的防火分隔用的门或者窗,至少都应该是乙级防火门、乙级防火窗或者乙级防火玻璃。而在防火分区处设置的门或者窗,一般都是甲级防火门、甲级防火窗或者甲级防火玻璃。
设置在管道井处的门多为丙级防火门,除非有特殊需求,否则一般都是丙级防火门。
《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014 5.5.12 消防水泵房应符合下列规定:
1、独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级;
2、附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;
3、附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。