双电源自动转换开关怎么操作?双电源自动切换开关的结构

鞠化学 2022-11-27 来源: 互联网综合

1、首先将双电源放置调整台上,相线与中性线(零线)按位对接,不能接错。

2、线接完后,需要在次对安装的线路进行检查,然后打开调试台总开关,开启常用及备用工作电源。

3、当双电源转换开关在自投自复模式,两路工作电源正常的情况下,开关应自动转换至常用电源位。

4、设置常用电源NA、NB、NC、NN任意相断相,双电源应转换至备用电源,如常用电源恢复正常,应重新转换至常用电源。

5、当设置双电源为手动操作模式时,通过控制器手动操作按键,需自由在常用电源及备用电源间转换,显示屏显示准确。

双电源自动切换开关的结构

1、控制器:检测电源状态,输出控制信号和其它信号,控制ATSE转换,控制器是ATSE的大脑。

2、转换机构:由驱动机构、传动机构组成,实现本体的分断和接通,转换机构决定ATSE的机械可靠性。

3、本体:由触头、触头机构、灭弧罩构成,本体决定了ATSE的电气特性。

智能双电源转换开关操作规程

停电的时候

当因故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源。步骤:首先 切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。

然后启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。 逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各负载送电。最后 备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。

电力恢复后

市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。 步骤为:先 按顺序逐个断开自备电源各断路器,顺序是:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。

然后 按柴油机停机步骤停机。最后 按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器,将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。

检查各仪表及指示灯指示是否正常,启动变压器内冷却风扇。 双电源自动切换开关(简称双电源切换开关)是采用 塑壳断路器或负荷开关 以下是二种产品介绍 作为执行元件,配以单片机为核心的自动控制器和带机电联锁的控制机构,是一种性能完善、安全可靠、自动化程度高、使用范围广的双电源自动转换开关。