规范一:室内消防箱的安装应平正、牢固,暗装的消防箱不能破坏隔墙的耐火等级;
规范二:消防箱门的开启不应小于120度;
规范三:消防箱体安装的垂直度允许偏差为3毫米;
规范四:安装消防箱水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带放置,栓口中心距地面应为0.7至1.1米。
消火栓箱安装规范及要求
1、栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧;
2、如设计未要求,栓口中心距地面应为0.7m~1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差+20mm;
3、阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面为140mm, 距箱后内表面为100mm, 允许偏差+5mm;
4、室内消火栓箱的安装应平正、牢固,暗装的消火栓箱不能破坏隔墙的耐火等级;
5、消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为+3mm;
6、消火栓箱门的开启不应小于120度;
7、安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带放置。
消火栓的安装要求有哪些?
1、消火栓 :与消防给水系统或给水系统相接,设有开关阀门和一个或多个出口被用于给消防水龙带供水或给消防车供水的装置。消火栓分为室内消火栓和室外消火栓。
2、当室内、外消火栓由市政给水管直接供水,且采用独立消防给水系统时,应在与市政给水管网接口处设置倒流防止器。
3、干式消火栓系统的充水时间不应大于3分钟。
4、室外消火栓的布置数量应根据消火栓的保护半径和室外消火栓消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的出流量宜按15L/s计算,与保护对象的距离在5~40m 范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内。
5、室外消火栓应沿高层建筑周围均匀布置,并不宜集中布置在建筑物一侧,高层建筑扑救面一侧室外消火栓的数量不宜小于2个。
6、从市政给水管网的入户管在倒流防止器前应设置一个室外消火栓。
7、消防给水管网应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。室外消火栓距消防水泵接合器的距离,不宜小于15m,也不宜大于40m。