室外消防管道用什么管材

家核优居 2020-12-01 来源: 原创

室外消防管道一般采用钢管、球墨铸铁管、PE给水管及镀锌管等。当室外消防给水系统为临时高压给水系统和常高压给水系统,并且系统工作压力较低时,在管材允许的压力范围内,室外消防管道可以采用相同的管材。若系统的工作压力较大,室外消防管道应根据系统工作压力情况,然后分别采用不同的管材。

室内和室外消防管材料有什么要求?

1、室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15L/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时;其余的进水管应仍能供应全部用水量。

2、超过六层的塔式和通廊式住宅、超过五层或体积超过10000m的其他民用建筑、超过四层的厂房和库房,如室内消防竖管为两条或两条以上时,应至少每两根竖管相连组成环状管道。

3、高层工业建筑室内消防竖管应成环状,且管道的直径不应小于100mm。

4、室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段,当某段损坏时,停止使用的消火栓在一层中不应超过5个。高层建筑室内消防给水管道上阀门的布置,应保证检修管道时关闭的竖管不超过一条,超过三条竖管时,可关闭两条。阀门应经常开启,并应有明显的启闭标志。

5、消防用水与其他用水合并的室内管道,当其他用水达到最大秒流量时,应仍能供应全部消防用水量。淋浴用水量可按计算用水量的15%计算。

6、当生产、生活用水量达到最大、且市政给水管道仍能满足室内外消防用水量时,室内消防泵进水管宜直接从市政管道取水。

7、室内消火栓给水管网与自动喷水灭火设备的管网,宜分开设置;如有困难,应在报警阀前分开设置。

8、严寒地区非采暖的厂房、库房的室内消火栓,可采用干式系统,但在进水管上应设快速启闭装置,管道最高处应设排气阀。