避雷网安装规范要求

家核优居 2021-05-19 来源: 原创

规范一:避雷网宜采用镀锌圆钢或扁钢,应优先选用圆钢,其直径不应小于8mm,扁钢宽度不应小于12mm,厚度不应小于4mm;要求一:架空避雷网宜采用截面积大于35平方毫米的镀锌钢绞线;要求二:一类建筑物避雷网格尺寸不能超过5乘5米或4乘6米,二类建筑物避雷网格尺寸不能超过10乘10米或8乘12米。

一、避雷网和避雷带的安装规范

1、避雷带是指沿屋脊、山墙、通风管道以及平屋顶的边沿等最可能受雷击的地方敷设的导线。当屋顶面积很大时,就不能只做周边一圈,中间还要把它互相连接成网格状,就叫避雷网。

2、如果接闪带是悬空架设的,则称之为接闪线;如果接闪带以网状敷设,则称其为接闪网。总之,万变不离其宗,都是接闪器的一种类型,其对建筑物的保护范围的计算,都要根据滚球法的原理进行。

3、它们都是为了保护建筑的表层不被击坏,避雷网和避雷带宜采用镀锌圆钢或扁钢,应优先选用圆钢,其直径不应小于8mm,扁钢宽度不应小于12mm,厚度不应小于4mm。避雷线适用于长距离高压供电线路的防雷保护。架空避雷线和避雷网宜采用截面积大于35mm²的镀锌钢绞线。

4、防雷规范中要求,一类建筑物避雷网格尺寸不能超过5x5米或4x6米,二类建筑物避雷网格尺寸不能超过10x10米或8x12米,三类建筑物避雷网格尺寸不能超过20x20米或16x24米。

5、采用避雷带和避雷网保护时,每一座房屋至少有两根引下线(投影面积小于50m2的建筑物可只用一根)。避雷引下线最好对称布置,例如两根引下线成"一"字或"Z"字形,四根引下线要做成"工"字形,引下线间距离不应大于20m,当大于20m时,应在中间多引一根引下线。

二、避雷带的安装方法是什么?

1、在安装避雷带之前,应先将避雷线冷拉调整。在提升避雷线的时候,要避免出现避雷线弯曲的情况。避雷线应平直的固定在支架上,不得出现下垂、弯曲等情况,且避雷线的顶部需与建筑物保持十厘米的距离。

2、注重避雷线的焊接工作,建议使用双面焊接的方法,焊接过程中,应确保避雷线是平整、饱满的,未出现裂纹、气泡等现象,若出现以上现象,需立即对避雷线进行补焊,把药皮敲干净之后,再涂刷防锈漆和银粉。

3、经过建筑物沉降缝或者伸缩缝的情况下,应对避雷带进行防雷跨越处理。此外,安装避雷带的时候,应将其连接房顶的金属物体,如冷却水塔、透气管等,主要是在建筑物顶上的金属物体,都必须和避雷带相接。

以上就是关于避雷网安装规范要求的全部内容,希望对大家有所帮助。想了解更多相关内容,请继续关注家核优居。

推荐内容

精彩推荐

产品推荐

米家超短焦激光影院投影机
¥
9999.00
4.9分
松下无叶风扇
¥
2599.00
4.6分
九阳 C22-LX83
¥
299.00
4.8分
美的 KFR-26GW/WCBD3@
¥
1999.00
4.9分
飞利浦(PHILIPS)洁面仪 SC5278/13
¥
899.00起
4.9分
Yishare YL011
¥
368.00
4.6分

最新评论