地面疏散指示灯安装方法

家核优居 2021-08-24 来源: 原创

消防应急疏散指示灯安装在距地面向上2米至2.5米左右的高度即可,应急标志要安装在距地面300至500mm左右。其次,应急疏散指示灯的电压应该为消防负荷,不应设置漏电保护装置,因为如果设置了漏电保护装置,供电电源会随时因为其他因素的影响,而造成自动跳闸的现象,无法满足应急指示灯具的使用要求。

一、疏散指示灯尺寸型号

疏散标志指示灯尺寸说明:例如359*149*23mm、355*145*23mm、360*145*25mm、238*266*45mm,但是国家并没有对安全出口指示灯的尺寸做出明确规定,因而各个产品生产出来的产品可能会不一样,因而选择时可以根据需要任意选择,也可以专门定制。



二、疏散指示灯的安装位置

根据《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95(2005年版)《关于疏散指示标志的规定》第9.2.4条款:疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部;疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1.00m以下的墙面上。

《建筑工程消防设施施工及验收规范》第8.2.2项相关规定。消防应急疏散指示标志灯的安装设置标准。

1、标志灯在顶部安装时,不宜吸顶安装,宜安装在顶棚下20cm的位置,底边距地面距离应在2.2m至2.5m之间。所以不要超过2.5m,在顶棚下大于20cm就可以了。

2、第9.2.3项;除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志。

3、第9.2.4项;疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志灯宜设在出口的顶部(多见安装于门框上边缘部位);疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1.00m以下的墙面上(所指的是壁装或暗装消防应急疏散指示灯)。走道疏散标志灯的间距不应大于20m。

推荐内容

精彩推荐

产品推荐

途新智能车机
¥
1499.00起
4.8分
欧姆龙血压计HEM-7124
¥
279.00
4.6分
九阳 C22-LX83
¥
299.00
4.8分
苏泊尔CYSB50FCW11-100电压力锅
¥
549.00
4.6分
飞利浦酷昊LED台灯
¥
159.00
4.5分
因特指纹锁 Y3100
¥
2580.00起
4.8分

最新评论