疏散指示灯型号规格主要有359*149*23mm、355*145*23mm、360*145*25mm、238*266*45mm等,但因并没有国标,因而各品牌的产品可能会不一样。
输入电压:AC220V
充电时间:<24小时
光源:LED超亮半导体发光管
应急功率:6w
电池型号及类别:1.2V800mAh镍镉电池
表面亮度:>20cd/平方米
应急时间:≥90分钟
应急转换时间:≤1sec
额定光通量:1.2lm
图案光亮度:最大120cd/平方米,最小15cd/平方米
使用环境温度:-10—50摄氏度
消防疏散指示灯安装规范是怎样的?
1、安全出口标志灯和应急疏散指示灯的电压应该为消防负荷,不应设置漏电保护装置;因为如果设置了漏电保护装置,供电电源会随时因为其他因素的影响,而造成自动跳闸的现象,无法满足应急指示灯具的使用要求。
2、疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部;疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1.00m以下的墙面上。
3、标志灯在顶部安装时,不宜吸顶安装,宜安装在顶棚下20cm的位置,底边距地面距离应在2.2m至2.5m之间。所以不要超过2.5m,在顶棚下大于20cm就可以了。
4、除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志。
5、疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志灯宜设在出口的顶部(多见安装于门框上边缘部位);疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1.00m以下的墙面上(所指的是壁装或暗装消防应急疏散指示灯)。走道疏散标志灯的间距不应大于20m。
6、应急照明灯和灯光疏散指示标志,应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩。
7、应急照明和疏散指示标志灯,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min;高度超过100m的高层建筑连续供电时间不应少于30min。
疏散指示灯的安装位置
根据《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95(2005年版)《关于疏散指示标志的规定》第9.2.4条款:疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部;疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1.00m以下的墙面上。