1、当设置在外墙上时,自然排烟窗应在储烟仓以内,但走道、室内空间净高不大于3米的区域的自然排烟窗可设置在室内净高度的1/2 以上;
2、开启形式应有利于火灾烟气的排出;
3、宜分散均匀布置,且每组的长度不宜大于3米;
4、设置在防火墙两侧的自然排烟窗之间最近距离不应小于2米。
一、自然排烟窗(口)应设置在排烟区域的顶部或外墙,并应符合下列规定:
1、当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但走道、室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的1/2以上;
2、自然排烟窗(口)的开启形式应有利于火灾烟气的排出;
3、当房间面积不大于200m2时,自然排烟窗(口)的开启方向可不限;
4、自然排烟窗(口)宜分散均匀布置,且每组的长度不宜大于3.0m;
5、设置在防火墙两侧的自然排烟窗(口)之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m。
二、厂房、仓库的自然排烟窗(口)设置尚应符合下列规定:
1、当设置在外墙时,自然排烟窗(口)应沿建筑物的两条对边均匀设置;
2、当设置在屋顶时,自然排烟窗(口)应在屋面均匀设置且宜采用自动控制方式开启;当屋面斜度小于或等于12°时,每200m2的建筑面积应设置相应的自然排烟窗(口);当屋面斜度大于12°时,每400m2的建筑面积应设置相应的自然排烟窗(口)。