GB 50877-2014是防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收的国家推强制标准。该标准具体编号及名称为:防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范。
该标准的具体情况如下:
本规范适用于新建、扩建、改建工程中设置的防火卷帘、防火门、防火窗的施工、验收及维护管理。
防火卷帘、防火门、防火窗的施工及验收中采用的工程技术文件、承包合同文件等文件中对施工及验收的要求,不应低于本规范的规定。
防火卷帘、防火门、防火窗工程的施工、验收及维护管理,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
1、根据《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》(GB50877-2014)5.2.9规定:防火卷帘、防护罩等与楼板、梁和墙、柱之间的空隙,应采用防火封堵材料等封堵,封堵部位的耐火极限不应低于防火卷帘的耐火极限。
2、根据《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》(GB50877-2014)5.3.6 规定:防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处嵌装的防火密封件应牢固、完好。
3、根据《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》(GB50877-2014)5.3.8规定: 钢质防火门门框内应充填水泥砂浆。门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,其固定点间距不宜大于600mm。
4、根据《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354-2005) 7.0.6 规定:防火门的表面加装贴面材料或其他装修时,不得减小门框和门的规格尺寸,不得降低防火门的耐火性能,所用贴面材料的燃烧性能等级不应低于B1级。