一、吊篮检查和验收要点
1、吊篮钢丝绳辅绳悬挂重垂必须离地。
2、每个吊兰必须设置救生专用安全绳。
3、救生安全绳在墙体转角处用橡胶制品垫护。
4、救生安全绳必须整根,不能出现接头,要单独设置,固定绑扎牢固。
5、高度限制器必须设置在副绳上,距大臂头下方800mm处。
6、吊篮外侧不能悬挂材料。
7、混凝土配重块缺棱断角、不足25公斤重量,要全部更换合格。
8、安全救生绳不能有接头,不能栓挂在大臂钢梁上。
二、吊篮操作规范
1、建筑物或构筑顶支撑悬挂机构的承载强度不能低于1500kg/m2。悬挂机构由顶面预埋件承受时,预埋件安全系数不得小于3。
2、吊篮使用电源必须是380V,三相五线制接地电源。
3、距高压线10M范围内严禁使用吊篮。
4、施工范围下有道路或通道时,必须在吊篮下设置警戒线或安全廊,设置明显警戒标志和配备安全监督人员。
5、吊篮升空作业范围应清除各种突出物或障碍物,突出物或转角处应设置明显警示标志。
6、夜间施工时,施工现场应有充足照明,照明度要大于150LX,并在施工范围设置警戒信号灯。