变压器负载率

星空物语 2022-10-05 来源: 今日头条

变压器的负载率是变压器的输出视在功率与变压器额定容量之比,也称为负荷率。

“电气节能设计要点解读”的结论还是很有意义的,兼顾变压器最佳运行及投资回报,结论如下:

民用建筑中常用的双绕组变压器最佳经济运行区间修订为:βJZ~75%。

其实我国许多标准对变压器负载率(负荷率)均有规定,下面列举部分标准规定如下:

4.3.2配电变压器的长期工作负载率不宜大于85%;当有一级和二级负荷时,宜装设两台及以上变压器,当一台变压器停运时,其余变压器容量应满足一级和二级负荷用电要求。

——《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019

9.3居民住宅小区配电变压器宜采用两台一组为供电单元设置,负载率不宜超过65%。

——《居民住宅小区电力配置规范》GB/T36040-2018

4.3.1住宅建筑应选用节能型变压器。变压器的结线宜采用D,yn11,变压器的负载率不宜大于85%。

——《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011

5.3.4金融设施专用变压器的负载率应符合下列规定: 1 长期工作负载率不宜高于75%;

——《金融建筑电气设计规范》JGJ284-2012

9.2.7配电变压器的负载率宜为70%~85%。

——《科研建筑设计标准》JGJ91-2019

4.4.2当变压器平均负载率长期低于20%且今后不再增加用电负荷时,宜对变压器进行改造。

——《公共建筑节能改造技术规范》JGJ 176-2009

3.2.8 配电变压器负荷率不宜大于85%。

——《教育建筑电气设计规范》JGJ310-2013

3.4.2对于大型、重要的交通建筑,变压器的长期工作负荷率宜为60%~75%;对于互为备用的两台变压器,当一台因故障退出运行时,另一台应能承担全部一、二级负荷。

——《交通建筑电气设计规范》JGJ243-2011

3.2.5当特大型会展建筑采用展览专用变压器时,专用变压器的负荷率不宜大于70%。

——《会展建筑电气设计规范》JGJ333-2014

4.2.5配电变压器的赛时负荷率宜符合表4.2.5的规定。

——《体育建筑电气设计规范》JGJ 354-2014

变压器负载率过大,则变压器容量储备不足,没有发展的余地;反之,变压器负载率过小,会造成不必要的浪费,初投资增加,运行成本也增加。因此,需要重视变压器的实际运行负载率,以此修正设计的负载率。

推荐内容

精彩推荐

产品推荐

Thync情绪转化仪
¥
2899.00
4.5分
老板吸油烟机 CXW-200-66A2
¥
3280.00起
4.5分
能力风暴Abilix教育机器人积木系列氪7号
¥
3299.00起
4.8分
智米全直流变频空调
¥
4399.00起
4.7分
海尔 BCD-450WDENU1
¥
3399.00
4.7分
先锋(Singfun)DS6111 电暖器
¥
299.00
4.5分

最新评论