消火栓压力规范要求 消火栓栓口动压不应低于多少mpa?

淮北金利 2022-01-08 来源: 互联网综合

室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱: 

1、消火栓栓口动压力不应大于 0.50MPa,当大于 0.70MPa 时,必须设置减压装置。 

2、高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 8m 的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于 0.35MPa, 且消防水枪充实水柱应达到 13m;其他场所的消火栓栓口动压不应小于 0.25MPa,且消防水枪充实水柱应达到10m。

城市交通隧道室内消火栓系统管道内的消防供水压力应保证用水量达到最大时,最低压力不应小于0.30MPa,但当消火栓栓口处的出水压力超过0.70MPa时,应设置减压设施。

推荐内容

精彩推荐

产品推荐

便洁宝 BF605G
¥
2199.00
4.7分
博朗通BR-Smart-126空气监测仪
¥
988.00
4.9分
有品体脂秤 MINI
¥
99.00
4.5分
罗氏血糖仪罗康全活力型
¥
204.00
4.9分
美的微波炉M3-L253C
¥
599.00起
4.7分
康泰血氧仪CMS50F
¥
650.00
4.8分

最新评论