消火栓压力规范要求 消火栓栓口动压不应低于多少mpa?

淮北金利 2022-01-08 来源: 互联网综合

室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱: 

1、消火栓栓口动压力不应大于 0.50MPa,当大于 0.70MPa 时,必须设置减压装置。 

2、高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 8m 的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于 0.35MPa, 且消防水枪充实水柱应达到 13m;其他场所的消火栓栓口动压不应小于 0.25MPa,且消防水枪充实水柱应达到10m。

城市交通隧道室内消火栓系统管道内的消防供水压力应保证用水量达到最大时,最低压力不应小于0.30MPa,但当消火栓栓口处的出水压力超过0.70MPa时,应设置减压设施。

推荐内容

精彩推荐

产品推荐

亚都(YADU)SZK-J360WiFi 智能加湿器
¥
1399.00
4.9分
艾力克智能机器人
¥
198.00起
4.6分
飞利浦(PHILIPS)电动剃须刀S5560/33
¥
838.00
4.9分
Sphero BB-8星球大战智能球形机器人
¥
998.00起
4.9分
飞利浦HD3060/00电饭煲
¥
319.00起
4.6分
拜尔(BAIR)X1 智能电动牙刷
¥
489.00
4.7分

最新评论